Re: Субботник 20.12.2014 г.
Уважаемые Коллеги!
Ситуация на самом деле очень простая:
т.к. бюджет определён в 5 тыс.руб., то все "хотелки", эксперементы и даже полезные мелочи из списка вытряхнул.
Оптимизировал всё, что только можно.
Все заточил под вопрос, который почти реально решить за сумму близкую к 5 тыс.руб.
и которым интересуются многие - вернуть светильники ДРЛ-250 на балки ангара.
Внутри ангара. Про фасад речь не идёт.
Причём упор сделан на то, чтобы при потребности эти светильники можно было легко снять и перевести
на любую другую площадку.
И чтобы на выходе мы получили 4 мобильных светильника, с вилкой на три провода у каждого.
Как и Вы, изначально считаю, что кабель/провод желательно закупать бухтами - как правило по 100м.
Но о чём можно говорить, если наш бюджет - 5т.р.???
В этот бюджет и уложил затраты. На конкретное дело.
Урезал и вышвырнул всё - даже кабель, конденсаторы для светильников, лампы нескольких видов,
вилки, светильники для местного и общего освещения...
Пояснения по Вашей дискуссии могу дать такие:
---
ПВС 3х1,0мм.кв - это именно провод присоединительный, для нестационарной проводки.
По нашим условиям в любой может потребоваться переброска этих светильников на любую смежную площадку.
В этом случае ВВГ, а с учётом бюджета - даже КГ - не наши варианты.
И вообще лучше ВВГнг и КГнг - они негорючие.
---
Согласно таблицам ПУЭ сечение 3х1,0мм.кв.
вполне потянет группу из двух светильников ДРЛ-250, в нашем, Подмосковном диапазоне температур.
На компенсирующие реактивную мощность конденсаторы по 25мкф опять-таки - нет средств.
В итоге - при финансовой нестабильности - быстро докупать и заменять кондёры при эксплуатации мы не сможем,
закупать чемодан кондёров - экономически и организационно тоже не очень правильно.
К тому же, надо учесть, что первым светильником в группе можно поставить уже имеющиеся светильники,
которым в свое время обеспечили провод ПВС 3х2,0...2,5 мм.кв.
---
Про соединение светильников в группе.
На распред.коробки у нас средств нет.
Максимальное сечение в колодках светильников - как правило 2,5мм.кв.
Два скрученных вместе 1,5кв.мм уже ввести в клемму будет проблемой. А Вы пишите - 2...2,5 будет мало.
1,0мм.кв. скрутим и пустим от светильника к светильнику. Это ближе к реальности.
Заодно окажется, что провода нужно поменьше.
---
Под "последовательным" включением светильников имею в виду подключение "шлейфом",
когда все светильники включаются именно "параллельно".
"Последовательным" такое соединение выглядит только внешне: при осмотре видим,
что у нас не на каждый светильник линия с вилкой, а что на одном кабеле сидят два-три светильника,
а сам кабель проброшен "последовательно", т.е. от светильника к светильнику!
Но электрическое соединение будет именно то, которое нужно:
- все светильники включены строго параллельно!!!
---
Про кабели.
Действительно, - кабели ВВГнг, КГНГнг - более правильные.
Для стационарной проводки - ВВГ. Для мобильных условий -60...+60 град. - КГ и КГнг в резине.
Народ!!! Но - у нас - бюджет - 5 тысяч руб!
ВВГ, КГ стоят заметно дороже. ПВС для Подмосковья, где редко бывает ниже -35, вполне пойдёт. Мы же их не мнём и не таскаем по сто
раз на дню, тем более - в мороз. Чтобы растрескаться кроме мороза нужно ещё и механическое воздействие.
Кроме того, если делаем универсальный вариант - трёхпроводка - наш случай.
---
Про фасад.
Линию для фасада вообще следует провести либо единую, по периметру, либо сделать 4 группы, по одной на каждую сторону ангара. Взять
сечение, например, 50мм.кв. и каждую секцию - на свой автомат завести.
----
Про заземление и двухпроводный кабель.
А кто сказал, что у нас каркас ангара является качественным защитным заземлителем?
Если потребуется включить те же светильники на ДРЛ на любой другой площадке,
то там что - тоже заземлитель отдельно искать подключать?
Вот сейчас, повнимательнее рассмотрев ситуацию с компрессором,
вынужден признать - нам всё-таки придётся делать к нему линию защитного заземления.
У нас, насколько понял, зануление ненадёжное.
Изучаю вопрос, как своими силами убедиться, что каркас ангара - надёжный защитный заземлитель.
Нужный многопроволочный неизолированный провод для защитного стоит - 160...260 руб./м:
http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=0&srch.y=0&srch=Submit&ps=%EF%F0%EE%E2%EE%E4+%ED%E5%E8%E7%EE%EB
%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9
Норма